剪力墙水平分布钢筋计入约束边缘影响暗柱配筋吗
剪力墙水平分布钢筋计入约束边缘影响暗柱配筋吗
16G101第76页构造做法
1、图纸说明里有该条,但是暗柱配筋正常,未设置第一排、第二排
如果墙身水平分布筋和暗柱箍筋在标高相同处,是不是都要布置?
2、计算的时候暗柱计算暗柱的钢筋量,墙身计算墙身的?
3、剪力墙身钢筋到暗柱不管是不是超过lae,必须弯锚,没有直锚的?
4端柱转角墙内侧才可以直锚?
非常感谢,很疑惑!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、如果完全参考图集的做法,剪力墙计入约束边缘构件的话,相当于一排剪力墙水平筋替代暗柱箍筋,另一排布置暗柱的箍筋,即两种钢筋间隔布置;
2、解决第一条问题后,第二条问题就不存在了;只是考虑剪力墙水平筋替代暗柱箍筋【相当于U形筋+水平筋与之搭接的长度】的长度怎么计算的问题;
3、是剪力墙水平筋拆分成U形筋+水平筋与之搭接的长度;
4、端柱好像没有约束边缘构件的计入约束边缘的节点大样,可以参考剪力墙水平筋的正常做法。
2019-03-21 17:07:35