弹棉花 2019-03-22 17:15:53 | 山东省 土建 | 302查看 5回答
钢筋设置
1:洞口宽度大于2.8米无法设置过梁时,设置下挂板,这句话是洞口必须大于2.8米同时放不下过梁,才设置下挂板吗?
2:要是洞口小于2.8米,放不下过梁,是按过梁表的配筋及高度算?还是按下挂板?
3:过梁表的洞口宽度最大5米,厚度350, 有个洞口宽6米多,但是能放下350厚的过梁,这时是按下挂板算还是按350过梁算?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:洞口宽度大于2.8米无法设置过梁时,设置下挂板,这句话是洞口必须大于2.8米同时放不下过梁,才设置下挂板吗?
答:是的。
2:要是洞口小于2.8米,放不下过梁,是按过梁表的配筋及高度算?还是按下挂板?
答;小于2.8米的,同样可以设置下挂板。
3:过梁表的洞口宽度最大5米,厚度350, 有个洞口宽6米多,但是能放下350厚的过梁,这时是按下挂板算还是按350过梁算?
答:按下挂板好些,否则后期施工过梁难度大些。
2019-03-22 20:07:02
-
这都是要按设计要求。
2019-03-22 17:20:06
-
1:洞口宽度大于2.8米无法设置过梁时,设置下挂板,这句话是洞口必须大于2.8米同时放不下过梁,才设置下挂板吗?
【是的】
2:要是洞口小于2.8米,放不下过梁,是按过梁表的配筋及高度算?还是按下挂板?【如果是高度放不下就是用挂板处理】
3:过梁表的洞口宽度最大5米,厚度350, 有个洞口宽6米多,但是能放下350厚的过梁,这时是按下挂板算还是按350过梁算?【这样建议是用挂板的】
2019-03-22 17:20:26
-
1、洞口大于2.8米且无法设置过梁时,设置下挂板。
2、洞口小于2.8米,放不下过梁时,设计说明中应该有要求,不设下挂板。
3、按过梁设置。
2019-03-22 17:22:06
-
1:洞口宽度大于2.8米无法设置过梁时,设置下挂板,这句话是洞口必须大于2.8米同时放不下过梁,才设置下挂板。因宽度大的洞口过梁图集中没有。
2:要是洞口小于2.8米,放不下过梁,按过梁表的配筋及高度算。
3:过梁表的洞口宽度最大5米,厚度350, 有个洞口宽6米多,但是能放下350厚的过梁,这时按下挂板算。
2019-03-22 17:23:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看