• 关于框架梁脚手架计算

    层高是4.56,在计算梁脚手架的时候,如果梁两边的板厚(板和梁的顶标高都是层顶标高)不一样,一边是100mm,一边是120mm,那脚手架的高度按哪个计算?广联达的计算式中脚手架高度是按4.65计算的,不知道这个高度是怎么出来的,怎么比层高还要高计算梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只能计算现浇板的模板超高。如果底面抹灰可以计算满堂脚手架(以及超高层)。

    现浇板超高:分不同高度,根据定额要求的计算方法、计算规则来计算超高层数。

    首次提交 2019-03-23 14:49:59  最近修改2019-03-23 14:50:17 (修改过1次)

  • 你好:高度按计算规则应该是层高的高度。看一下计算设置。

    2019-03-23 14:57:51 

  •  

    梁的脚手架高度计算首层是从室外地坪计算到层顶的,你核对一下层高及室内外高差确认一下

    你的首层层底标高是-0.11,顶标高是4.45,层高是4.56,那么你的室内外高差是多少呢,是要用这个室内外高差+4.45计算得到4.65的

    首次提交 2019-03-23 15:08:50  最近修改2019-03-23 15:23:43 (修改过1次)

  • 层高4.56,要看您层高位置是否有板的

    您如果此部位是架空的,脚手架要有落地点的,不能架空

    如果是首层,应该是从室外地坪开始计算的

    2019-03-23 15:18:31 