L 2019-03-23 14:42:19 | 广东省 土建钢筋算量GGJ2013 | 3240查看 1回答
16G剪力墙/暗柱绑扎搭接长度及位置的确定,以及在钢筋软件中的处理方式,望解答。
1、3级抗震时剪力墙纵筋是否不用错开,可直接在同样高度位置搭接?2、剪力墙/暗柱的搭接位置是否不用离地500mm,可以直接在板面标高处开始往上搭接?但在GGJ中已套用16G,它的计算方式又不是全部层高+1.2LAE,这是软件计算方式有误吗(且计算的搭接长度为锚固长度,部分又有错开长度,如图)?钢筋软件应该如何调整设置(软件设置为三级抗震、16G、中轴线、图元抗震)?
?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、可按字面意思理解,三、四级抗震等级剪力墙竖向分布钢筋可在同一部位搭接;
2、机械连接和焊接要离地500,软件中的墙垂直筋的长度是根据绑扎搭接预留的长度定的,结合搭接百分率,建议你查看相邻楼层的同位置墙体钢筋综合起来查看,这样会明显一点,类似的参考柱纵筋搭接也是一样的情况;
3、软件设置是没问题的,不要只看一层的钢筋,上下层楼层相互会影响的,这一层没计算到的去上一层看一看。
2019-03-23 15:09:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看