• 超高

    假如,一栋楼18层,每层高2.9m


    那么,16层(46.4m)的电缆,算超高吗?


    分层来说,一层2.9m,不算超高,但总体来说,16层(46.4m)远远高过5m,要算超高,哪种理解才算正确


    16层水平铺设在层顶(49.3m)的电缆,算超高吗?16层链接到1层的电缆,超高5m的部分(46.4-5)算超高,这个是肯定的,主要想问其他的电缆怎么算超高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算超高降效费是按建筑的总高度,与层高没有关系。


    层高

    2019-03-23 22:45:19 

  • 说白一点,看看你能不能明白。超高分两种(层高与楼高);

    一、层高(超高),是指层高超高5米的电气工程,需要计算操作高度增加费,只能计算超高5米的工程量(即:5米以内的工程量,不计超高费)。也不能把其它层的高度算到本层里面。每层2.9米,不超高,只能计算下面的超高费。

    二、楼高(超高),楼高超过20米(各地规定不一样)的,需要计算高层建筑增加费,整栋楼内所有工程量都计算超高费。即:楼高没有超过20米的,不计超高费。

    首次提交 2019-03-23 22:50:56  最近修改2019-03-23 23:11:00 (修改过2次)

  • 每层2.9米不算超高,18层可算高层建筑增加费。

    2019-03-24 14:19:18 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题