哈喽喽哈 2019-03-24 21:28:05 | 广东省 土建土建计量GTJ | 1774查看 1回答
非抗震构件箍筋弯钩平直段的取值问题,广联达是不是错了?
广联达GTJ2018对于箍筋弯钩平直段长度的设定,说是依据16G平法相关规定。
然而16G平法并没有明确规定非抗震构件的箍筋平直段取5d。只有一句“非框架梁及不考虑地震作用的悬挑梁,箍筋及拉筋的弯钩平直长度可为5d;当其受扭时,应为10d。”
11G就有说明
16G是否已经取消了非抗震取5d的设定?为什么广联达(选用16G计算规则)还没有改过来?非抗震取5d已经没有依据了。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件的内置与规则是一样的吧。
2019-03-24 21:35:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看