18174005103 2019-03-24 21:39:21 | 广东省 土建 | 525查看 1回答
求指导,关于楼层梁端支座锚固构造,求分析
感谢各位耐心指导 补充:300*400为柱截面 弯锚平直段长度0.4*40*25结果为400(图中写错为100)
问题1:梁的锚固形式,是自由选择,还是根据梁、柱条件进行分析,得出仅能采用的锚固形式?锚固形式是可选择还是不可选择的。
问题2:参照图中的各种条件,前两种锚固形式不能采用,表格后面的文字,我分析的正确吗
问题3:实际的话肯定是采用弯锚,柱界面长-保护层+15d,但是,平法中,弯锚平直段长度是“伸至柱外侧纵筋内侧或大于等于0.4labe取大值,”取大值平直段长度为400,但是柱截面长才300啊,只能取小柱截面长300-20=280,可是280违背了平法的条件从0.4labe取大原则啊,
求指导思路
2019-03-24 21:42:43 补充
问题4:伸直柱外侧纵筋内侧,那不应该是 柱截面长-保护层-柱纵筋直径吗?为什么软件是不扣减钢筋直径的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:梁的锚固形式是根据设计要求进行锚固的。锚固的形式有多种,不同的情况适用不同的形式。具体看平法梁标准构造;
问题2:直锚长度应该是LaE而不是LabE,这两个数值需要区分;
问题3:如果采用弯锚,锚固长度=柱界面长-保护层+15d。
问题4:广联达中未考虑柱直径的问题
2019-03-25 08:44:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看