• 地下车库预埋

    如图,桥架进出地库预埋SC钢管和穿人防墙预埋,第一:桥架进出地库套刚性防水套管制作安装定额子目,修改定额中焊接钢管长度,墙两侧各预留15cm;第二:穿人防墙位置套密闭套管制作安装和填塞,我想问下这样套项合适么,知道的解释下谢谢人防墙子目答疑解惑

    2019-03-25 10:50:51 补充

    第三:桥架穿普通的剪力墙和加气墙需要预留和封堵么

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我感觉内人防墙套用7-3-235和7-3-242比较切合实际,不用防水;外人防墙套用8-7-104和8-7-122比较切合实际,外墙需要防水。

    桥架穿普通的剪力墙必须预留,设计图纸和规范都是有要求的。加气墙应该预留,必经后凿洞不如预留洞更符合规范规定。封堵见设计,设计无要求一般不用封堵,跨防火区的分隔墙应该封堵。