• PVC雨水管道的套管和阻火圈

    1. 河北定额中 穿室内楼板的PVC雨水管是否同时需要套管和阻火圈?

    2. 金属排水管穿楼板时已计入套管,是否还需要计入阻火圈?若是塑料排水管呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、排水管不需要保温,所以就不需要套管。除非设计要求做。

    二、塑料雨水管、塑料排水管,按设计要求做阻火圈。金属排水管(雨水管)火烧不着,不用做阻火圈。

    2019-03-26 13:13:01 

  • 1、 穿室内楼板的PVC雨水管是否同时是需要套管和阻火圈的

    2、金属排水管道是不需要阻火圈的,阻火圈仅对室内排水的塑料管


    2019-03-26 09:32:07 