    本图中集水坑布置在现浇板下,可GTJ2018中集水坑只允许布置在桩承台和基础筏板上,还有别的方法可以绘制吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    分别用墙,墙加腋,板(分层)绘制,注意是抗渗混凝土,用止水螺栓。

    你这个图对应的估计不是这个集水坑,或者不完整。大样图中周边是回填,但平面图中下层就是室内。