  • 首先要清楚,次梁加筋是在主梁的原位标注里面填写,

    你图一的理解正确。图二的表述应该也正确。图三指的两根梁,每跟梁的次梁加筋直接填写6就可以啊

    2019-03-26 11:45:25 

  • 前两个问题理解的应该都对,第三个问题应在主梁上的的原位标注表格里输入钢筋根数6

    2019-03-26 13:10:52 

  • 可以使用自动布置功能,表格里输入钢筋根数6可以全楼自动布置

    2019-03-27 15:19:57 