李增军 2019-03-26 16:56:04 | 重庆市 安装 | 2134查看 4回答
防雷接地中的断接卡子问题
比如用柱的钢筋作为引下线,与地梁的水平筋连接,且设置了接地板,需要断接卡子不?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要的,断接卡子是为了不上下分成两个部分,上边的来测试上边的,下边的来测试下边的,看上下都通不通
2019-03-26 17:00:24
-
不需要断接卡子,但需要考虑留检测点,供竣工后测电阻
2019-03-26 17:08:09
-
你好:现在这个问题不太好解释,因为断接卡子原来的子目是按照相应的标注图集编制的,与现在的做法截然不同,但是大家的习惯了这样做法这些年都是这样做的,量小价格有不高,所以都没有太认真的去考虑。尤其是利用建筑物主筋做引下线的,钢筋并没有断开,只是在相应的高度焊出一段扁钢作为测测检测有,所以不应该在套短接卡子的子目,只能计算那一段扁钢的工程量。
2019-03-26 17:39:39
-
断接卡子是接地电阻的测试点,没有测试点,接地电阻怎么测量?
首次提交 2019-03-26 19:07:49 最近修改2019-03-26 19:12:01 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看