• 柱的截面钢筋和柱的标注不一致以哪个为准

    其他钢筋

    1.如上图所示,截面其他钢筋共有15根,但是标注里写的8根,这种情况在与设计沟通之前,一般是以什么为准呢?

    集中标注

    2.上图和我图一是同样的KZ01a,但是柱的平面图对该柱有额外的定义(和集中标注里不一致),是不是此柱的箍筋我以图二为准,但是其他同名称的柱我还是以图一的集中标注为准

    谢谢前辈们解答

    2019-03-27 09:46:17 补充

    补充问题2:如果我要单独对此柱进行修改,我是要另外定义一个柱吗,因为如果我改了这个柱的箍筋,同名称的柱的箍筋就都跟着变了吧

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图一需设计确认为准,答疑解惑

    2019-03-27 09:54:58 

  • 柱的截面钢筋和柱的标注不一致 一般情况下 是 以截面标准为准,不过这种情况是 要 问过设计的。

    其他同名称的柱 还是 暂时 以 柱表 的集中标注为准 。

    要单独对此柱进行修改,是要另外定义一个柱。例如可以定义为 KZ01a* 。


    2019-03-27 09:52:59 