米诺 2019-03-27 09:44:06 | 北京市 土建预算钢筋算量GGJ2013 | 817查看 2回答
柱的截面钢筋和柱的标注不一致以哪个为准
1.如上图所示,截面其他钢筋共有15根,但是标注里写的8根,这种情况在与设计沟通之前,一般是以什么为准呢?
2.上图和我图一是同样的KZ01a,但是柱的平面图对该柱有额外的定义(和集中标注里不一致),是不是此柱的箍筋我以图二为准,但是其他同名称的柱我还是以图一的集中标注为准
谢谢前辈们解答
2019-03-27 09:46:17 补充
补充问题2:如果我要单独对此柱进行修改,我是要另外定义一个柱吗,因为如果我改了这个柱的箍筋,同名称的柱的箍筋就都跟着变了吧
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图一需设计确认为准,
2019-03-27 09:54:58
-
柱的截面钢筋和柱的标注不一致 一般情况下 是 以截面标准为准,不过这种情况是 要 问过设计的。
其他同名称的柱 还是 暂时 以 柱表 的集中标注为准 。
要单独对此柱进行修改,是要另外定义一个柱。例如可以定义为 KZ01a* 。
2019-03-27 09:52:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看