来日可期 2019-03-27 22:42:08 | 广东省 安装 | 1322查看 4回答
广东地区2018安装定额,给排水工程的超高是怎么判定的,3.6m以上还是。。
广东地区2018安装定额,给排水工程的超高是怎么判定的,
一、3.6m以上还是5m以上
二、是超过部分计取还是整体计取
怎么我的18定额里找不到这部分相关的说明啊
希望有老师解答下,截图下也可以,或者传一份齐的18定额给我感激不尽啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
请在这个网站上看,然后自己下载。http://www.gdcic.gov.cn/ZWGK/WJTZ/20190114_article_153395
2019-03-27 22:44:57
-
是根据建筑物的楼层总高度计算超高的,与楼层的高度没有关系。
2019-03-27 22:45:02
-
一、3.6m以上还是5m以上?
答:3.6米以上(给排水);5米以上(电气);6米以上(通风空调);
二、是超过部分计取还是整体计取?
答:用超过部分的工程量套子目时乘以超高系数。
2019-03-28 07:14:17
-
操作物高度离地面3.6m以上
超过部分计算
在给排水定额的册说明可以找到
2019-03-28 09:31:05