梁下部钢筋
箭头指的地方是原味标注,这根梁没有下部通长筋,原味标注的,可以做为下部通长筋吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
实际上,一般梁下部通长筋都是看原位标注的,没有原位标注的才仔细看集中标注。
2019-03-28 10:32:32
-
就是下部通长筋
2019-03-28 10:27:58
-
只有一跨的梁是可以作为通长筋输入在属性中的
2019-03-28 10:28:12
-
你就作为下部钢筋输入计算吧。
2019-03-28 10:28:19