• 梁跨的设置

    集中标注

    像图中的这种梁如何设置  集中标注上是4B 设置成4跨只能是4A 怎样才能设置成4跨两端悬挑


    2019-03-28 16:10:22 补充

    在土建算量中 梁跨的设置会不会有影响的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸标注错误,不应该是4b的,应该是3b

    可以用删除支座处理一下

    GCL土建算量梁跨不影响工程量计算

    首次提交 2019-03-28 16:09:34  最近修改2019-03-28 16:11:49 (修改过1次)

  • 应该是3B,设计标注有误,左边的支座删除就可以了。

    土建工程量计算不受影响,钢筋跨数没有影响,但悬臂梁设置有两端支座钢筋略有影响。

    首次提交 2019-03-28 16:09:41  最近修改2019-03-28 16:15:51 (修改过1次)

  • 图纸标注有误,应该是3B才合适的。

    土建算量中没有梁跨的概念,不影响混凝土量的汇总,只是钢筋算量中对钢筋有影响。

    首次提交 2019-03-28 16:09:57  最近修改2019-03-28 16:11:31 (修改过1次)