• 安装配电箱问题

    请教一下,这些配电箱是不是需要标注箱体尺寸,我看了很多的图纸,遇到的都是配电箱只有编号,没有说明箱子尺寸的,是我看图纸没有理解对,还是……箱子尺寸

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:很多设计配电箱都是不标注尺寸的,这种情况就得自己计算了,小型空气开关断路器如DZ-47系列的1P开关是二个人模数,一个模数是9mm,也成为是一位,一位=18mm,以此类推,2P是36mm,3P是54mm,漏电开关是二位半=45mm,用点心时间长了,接触多根据配电箱内的元器件,自然就会计算出配电箱的尺寸。

    2019-03-29 07:29:27 

  • 遇到配电箱只有编号,没有说明箱子尺寸的,还是需要问一下设计比较好……

    2019-03-28 21:50:41 

  • 一般正规设计都应该标注参考尺寸,现在很多设计人员经常不标或者采用非标尺寸,所以需要个人根据经验估算大致尺寸。你理解的没毛病!

    2019-03-28 21:50:42 

  • 既然没有标注尺寸,你问他可能也没有用(他也不知道),就自己按常规估一个吧,(估一个中等偏高一点规格)

    2019-03-29 06:08:21 

  • 请你看一下,箱体中布置了哪些东西、占用多大空间。根据特点尺寸来套取不同规格的定额。

    2019-03-29 06:56:27 

  • 一种情况根据以往累积经验,最好咨询一下生产厂家

    2019-03-29 08:01:37 