太阳雨 2019-03-29 16:41:39 | 湖北省 预算施工 | 750查看 2回答
地下室管道穿墙套管
如下截图,第一:管道穿越人防墙设置防护密闭套管,我想问下这个防护密闭套管套那个定额?第二:如图该墙体为200厚加砌块墙体,我想问下管道穿加砌块墙的时间需要设套管么?如果设套管的话套那个定额?一般钢套管么?第三:如果需要设钢套管的话需要预留孔洞,这个预留孔洞套那个定额?定额只有混凝土墙和板
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如下截图,第一:管道穿越人防墙设置防护密闭套管,我想问下这个防护密闭套管套那个定额? 柔性套管
第二:如图该墙体为200厚加砌块墙体,我想问下管道穿加砌块墙的时间需要设套管么?需要
如果设套管的话套那个定额?一般钢套管么? 是的
第三:如果需要设钢套管的话需要预留孔洞,这个预留孔洞套那个定额?定额只有混凝土墙和板
可参考混凝土墙或者按人工费考虑
2019-03-29 17:17:33
-
1、人防墙预埋套管,一般套刚性防水套管;2、砌体预埋套客应套普通钢套管;3、套管与砼同时浇筑,不预留孔洞。