初心 2019-03-29 20:53:53 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 940查看 1回答
消防立桥架布线问题
如上图所示,每层都有接线箱,线有桥架接层接线箱,然后在接各个消防器具,因为配电箱不是每层都有。而立系统图中标的接层接线箱的手控线为8根NH-KVV-14*1.5,是不是需要在立桥架用桥架配线布置8根,还是布置2根就行?另外消防对讲电话线和消火栓按钮启泵线是由负一层相应消防器具的位置,经预埋配管向其它层布置的,那么是不是消防对讲电话线及消火栓按钮启泵线就不用在立桥架内布置直至顶层接线箱?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
系统图中标的接层接线箱的手控线为8根NH-KVV-14*1.5,应该是-1/1/3层及屋顶层每层布置2根,另外消防对讲电话线和消火栓按钮启泵线是由负一层相应消防器具的位置,经预埋配管向其它层布置的,那么消防对讲电话线及消火栓按钮启泵线就不用在立桥架内布置直至顶层接线箱了