• 请教送配电系统调试个数计算问题

    图二中八个低压柜是不是套八个送配电系统调试?

    图三中高压柜需要套3个 (送配电装置系统调试 10kv以下交流供电断路器)还是5个(熔断器的需要加上吗)? 图中系统图高压柜还需要套什么别的调试吗?

    送配电装置系统

    送配电装置系统调试

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    (一个进户电源+输电线路+一排高压柜)为一个送配电装置系统,可以计算系统调试费用,工程量为1(系统);

    双电源供电的工程,工程量才能为2(系统);

    截图二中;低压为二个系统:低压送电装置系统与自发电低压送电系统,即:工程量为2(系统)

    截图三中;高压为一个系统:高压配电装置系统,即:工程量为1(系统)

    首次提交 2019-03-30 10:11:35  最近修改2019-03-30 12:45:32 (修改过4次)

  • 高压系统一路进线计一个,低压系统双电源为二系统反之为一个系统

    2019-03-30 11:11:37 