DT 2019-03-30 11:28:06 | 广东省 土建预算土建计量GTJ | 1677查看 2回答
基础下的小消防水池层如何设置楼层
楼层表那里写着一层下面基础层层顶标高是-0.5m,但基础下面还有一个消防水池(底标高为-4.55m),消防水池有板筋配图,基础和消防水池的楼层设置要怎么设?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、按设计图基础层,水池为基础顶标高负多少米。二、加一个负一层的,按水池标高处理。第一种方法比较好些。
2019-03-30 11:36:25
-
板可以分层画,钢筋GGJ里面板同一楼层不同标高板配筋分层布置,
2019-03-30 11:40:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看