• 软件中判断柱插筋是否直锚用的是基础高度值,没有减去保护层和底部钢筋,应如何设置

    基础厚度

    软件直接用基础厚度作比较了

    应该是用(hj-保护层-底筋直径)与LAE做比较吧

    我的插筋直径是20,锚固值是35D,就是700  ,我的基础高度是710,基础双向底筋直径一个是16一个是18

    按照软件的的判断,基础高度710>700这个弯折取了max(6d,150)。

    但实际减去保护层和双向底筋直径的数值是710-40-16-18=636,小于锚固值的要求,弯折应该取15D。

    柱插筋

    我尝试编辑表达式,但是软件不支持

    请大神指教,感激感激

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 保护层在基础里面已经扣除了,所以不用设置。

    2019-03-30 14:37:02 

  • 我也在纠结这个问题  软件中这里明显是错误的呀。。为什么看是否满足直锚要求不考虑保护层厚度呢。。

    2019-12-02 20:05:15 