• 一块楼板厚度不一样怎么建模

    楼板整体厚度是25cm,有些部分板厚是40cm厚(但是用板带的话,板带一画就是通长的了),板面标高一样。我是建立2个构件,一个25cm的现浇板,一个40cm的现浇板,然后先把整体的板画了,再 在对应位置画厚板,但是计算时提示两个板重叠错误。请问该怎么建模。开口箍

    2019-03-30 20:23:18 补充

    我现在用了2种方法都有缺陷

    1. 画25cm板时把40cm的板空出来,再在对应位置画上40cm板。这样的话,布置板钢筋时,不能布置到厚板的位置,厚板的位置要单独布置,但是实际情况是面筋是整体布置的,不分厚板,薄板。

    2. 用板带功能来建模,板带我也定义成40cm了,这样的话建模出来的效果是板厚都是25cm,没有显示出来厚板。


    2019-03-30 23:20:26 补充

    这是后张预应力楼板

    2019-03-31 00:19:28 补充

    这个厚板是有箍筋的,开扣箍,该不会是梁吧。。

    2019-03-31 10:44:32 补充

    通长不是柱帽,柱帽是用Drop panel表示了,这个PB-1里的配筋是有开口箍的。答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用平均厚方式宅定义。

    2019-03-30 20:19:46 

  • 要么根据板厚分别设置,要么整体设置,然后把板根据厚度不同打断设置

    2019-03-30 20:26:24 

  • 打断,或者绘制完成后画辅助轴线进行分割,也可以绘制图元的时候用矩形或者直线绘制,最后把单独厚度的板图元改厚度

    首次提交 2019-03-30 21:10:37  最近修改2019-03-30 21:11:09 (修改过1次)

  • 你这种明显的是无梁板啊,你可以用柱帽解决哦。。嘿嘿。柱帽哦。在板构件那栏里有这个东西的。

    2019-03-30 21:26:40 

  • 可以用线画板的区域,这 样就不会存在重复的问题,只是要慢一些

    首次提交 2019-03-30 22:03:10  最近修改2019-03-30 22:03:40 (修改过1次)

  • 1、在400厚的板四周作辅助轴线——在该处绘制400厚板。

    2、其余部位用线绘制250厚板。


    但是感觉你的400厚不是板,应该是柱顶支帽之类的东西呢?自行查对!

    2019-03-31 06:37:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题