清新若水 2019-03-31 11:04:14 | 贵州省 土建施工土建计量GTJ | 534查看 1回答
柱子钢筋的问题
如图所示,柱大样Ⅰ型、Ⅱ型,分别为束边缘翼墙柱YYZ1和约束边缘转角墙柱YJZ8的柱大样图,配筋分别用剪力墙暗柱表里面的编号表示,不明白的问题如下(以YYZ1为例):
1、柱大样里面柱配筋编号1、2、2a所示的钢筋分别是5根,而柱表里面却分别只有3根钢筋,这是怎么回事?
2、柱表里面编号为3筋、4筋、4a筋的钢筋分别为:2×2C16、1×2C16、1×2C16,这里边的2C16钢筋前面的2×与1×分别表示什么意思?
3、同样以YJZ8为例:柱表里面的3筋、4筋分别为:1×2C16、4×2C16,这里边的2C16钢筋前面的1×与4×分别表示什么意思?谢谢大家!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、柱大样里面柱配筋编号1、2、2a所示的钢筋分别是5根,只是示意图,以柱表里面3根钢筋为准,
2、柱表里面编号为3筋、4筋、4a筋的钢筋分别为:2×2C16、1×2C16、1×2C16,这里边的2C16钢筋前面的2×与1×分别表示2排1排的意思
3、同样以YJZ8为例:柱表里面的3筋、4筋分别为:1×2C16、4×2C16,这里边的2C16钢筋前面的1×与4×分别表示1排4排的意思
2019-04-01 09:52:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看