• 剪力墙纵筋绑扎搭接时错开长度,软件默认设置为0.3lle,计算用的数值却是500

    剪力墙纵筋绑扎搭接的错开长度,软件默认设置为0.3lle,计算用的数值却是500,

    绑扎搭接

    而且图集中是边缘构件才用的是0.3lle,一般绑扎用的错开长度是500,这是怎么回事?难道软件判断我这个不是边缘构件才用的500 这个值吗,请大神指教,感谢感谢。

    剪力墙


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    0.3LLE是适用于剪力墙边缘构件的纵向钢筋  也就是剪力墙暗柱或端柱的纵向钢筋  剪力墙的纵向钢筋是按上图竖向钢筋的500取的

    2019-03-31 20:40:20 

  • 你指的纵筋相邻的错开距离是500,不是搭接。