• GCL2013中查看单个构件的工程量为0,但是报表里面工程量(按构件)不是0

    GCL2013按构件这是同一个位置,我将钢筋软件中的暗柱导入到土建算量软件中了。汇总计算后,单独查看这个暗柱跟覆盖它的剪力墙工程量都为0,但是在报表导出里面是有工程量的。我联系广联达客服,修改了剪力墙设置中的“砼墙与砼柱”为“无影响”后,重新计算,剪力墙有工程量了。但是修改前后的墙+柱的总量又是相等的,问题出在什么地方?(主要疑问是修改规则前为什么两个构件工程量为0,但是在报表中不为0)请各位大佬回答下,谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在土建中没有暗柱这个构建  

    因为在土建中没有暗柱这个构件,他是钢筋中剪力墙的加强部分  所以在土建中不受计算规则的约束,有时候这个量不好对,也可能出现差异,解决办法就是

    所以从钢筋导入土建 不要导入暗柱(前提是剪力墙画通过暗柱,如果没有画通,导入后吧暗柱删除掉,缺口的部分一定要补上)

    2019-04-01 17:48:41 

  • 土建里暗柱不单独算量,混凝土量都是按墙算,所以在钢筋里,有暗柱的地方剪力墙通画,往土建里导的时候,暗柱不用导入