• 公共区域装修图纸的识别

    如下截图图,洋房公共区域装修图纸,带红色标记箭头的为原始图纸,分三个回路从地下室公用照明配电箱引来,总包单位做了预埋,第二张图为公共装修图纸,灯具图例如下,第一:我想问下带消防强点的红外延时开关盒普通的红外延时开关灯具接线有什么区别?第二:带消防强点的灯具以土建为准,保持独立控制,这句话是什么意思?第三:针对这张图,我想问下这三个回路如何控制这些灯具,配电箱图例答疑解惑灯具怎么接线?

    2019-04-02 09:59:15 补充

    如图我红色标记的回路正确么?三个回路分别控制三个带消防强点的灯具?第二:原始图中回路为三根线,那这三个回路应该是三根线还是四根线?第三:不带消防强点的灯具如何控制?广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一:我想问下带消防强点的红外延时开关盒普通的红外延时开关灯具接线有什么区别?

    带消防强点的红外延时开关应该比普通的多一根线,有事故时可以强制开启的

    第二:带消防强点的灯具以土建为准,保持独立控制,这句话是什么意思?

    就按图纸设计的,按3条回路计算即可,3个灯分别独立的。

    第三:针对这张图,我想问下这三个回路如何控制这些灯具,

    按图1,三个回路各自控制各自的

    2019-04-02 09:51:29 