• 关于消防自动报警疑问

    请问图中

    1、模块箱至手报、火灾报警的电话线、至消防广播的配线、至声光报警器的配线24V电源线是否和模块箱至烟感的配线一样手拉手式的把设备连一圈,而非每个设备都从模块箱单独拉一次至设备?

    2、模块箱至短路隔离器SI的配线是否从模块箱单独拉一条至左边的短路隔离器,然后再从模块箱拉一条至右边的短路隔离器,而非手拉手式的模块箱只出一条线同时连接两个短路隔离器。

    3、短路隔离器SI至烟感、温感、消火栓按钮、信号阀、指示器、排风机防火阀的配线是否短路隔离器单独拉一条线手拉手式的把设备连一圈,而非每个设备模块都从隔离器单独拉一次至设备模块?


    消火栓按钮

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、层消防接线箱至烟感、温感、广播、消火栓按钮是总线制,一根信号线将设备连一圈;模块至排烟机、排风机、防火阀、声光报警器的信号线是,从模块单独拉一次至设备。即:一个模块指有一根线到设备,只控制一个设备。

    2、层消防接线箱至短路隔离器SI的配线是从层消防接线箱单独拉一条至左边的短路隔离器,然后再从层消防接线箱拉一条至右边的短路隔离器,

    3、短路隔离器SI至烟感、温感、消火栓按钮、信号阀、指示器、排风机防火阀的配线是短路隔离器单独拉一条线手拉手式的把设备连一圈,而非每个设备模块都从隔离器单独拉一次至设备模块


    2019-04-03 20:33:34 

  • 1、模块箱至手报、火灾报警的电话线、至消防广播的配线、至声光报警器的配线24V电源线是和模块箱至烟感的配线一样手拉手式的把设备连一圈,而非每个设备都从模块箱单独拉一次至设备。

    2、模块箱至短路隔离器SI的配线是从模块箱单独拉一条至左边的短路隔离器,然后再从模块箱拉一条至右边的短路隔离器,而非手拉手式的模块箱只出一条线同时连接两个短路隔离器。

    3、短路隔离器SI至烟感、温感、消火栓按钮、信号阀、指示器、排风机防火阀的配线是短路隔离器单独拉一条线手拉手式的把设备连一圈,而非每个设备模块都从隔离器单独拉一次至设备模块。

    消火栓


    2019-04-03 19:11:59 