蓝天 2019-04-04 09:32:33 | 广东省 安装预算结算安装算量GQI | 1208查看 4回答
关于套管的计算问题
弱电系统的管线,桥架在穿墙,楼板的时候需要计算套管吗?
暖通的各系统风管在穿墙,楼板是否需要计算套管?
套管的规格都是比套管管道管径大2个规格吗?
在GQI软件中生成墙后自动生成套管吗
2019-04-04 09:33:11 补充
套管的计量单位是按个还是米数?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
弱电系统的管线,桥架在穿墙,楼板的时候不需要计算套管。
暖通的各系统风管在穿墙,楼板也不需要计算套管。
这需要视具体情况而定:
一般的风管穿越防火墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管。但有明文规定:
1.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
2.《通风管道技术规程》JGJ141-20044.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。
套管是大两号,按长度m计算。
首次提交 2019-04-04 09:35:56 最近修改2019-04-04 09:39:18 (修改过2次)
-
桥架穿墙、穿板是不需要套管的,安装完后要做防火堵洞处理的。
采暖管药油套管,通风管没有套管。
防水套管不用加大2号,普通套管要打两个规格计算的。
2019-04-04 09:36:53
-
关于套管的计算问题
弱电系统的管线,桥架在穿墙,楼板的时候需要计算套管吗?不需要
暖通的各系统风管在穿墙,楼板是否需要计算套管? 是的
套管的规格都是比套管管道管径大2个规格吗? 对
在GQI软件中生成墙后自动生成套管吗
可以
套管一般按个数计算
2019-04-04 09:38:41
-
弱电系统的管线,在穿墙,楼板的时候需要计算套管,桥架不需要套管,但要计算防火堵洞。
暖通的各系统风管在穿墙,楼板是不需要计算套管。
是的套管的规格都是比套管管道管径大2个规格。
套管的计量是相应的规格单位是按个计算。
2019-04-04 16:32:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看