暖暖 2019-04-04 10:48:55 | 北京市 安装 | 2937查看 1回答
消防报警干线计算
消防报警干线计算方式,比如主机在首层,一共五层,每层都有一个消防接线端子箱,那么主机到各个楼层消防接线端子箱的电缆是怎么计算的呢:方法一:由主机引出5根线缆,分别接至1~5层消防接线端子箱。方法二:由主机引出1根线缆接至首层消防接线端子箱,然后由首层消防接线端子箱引出线缆接至2层消防接线端子箱,然后2层消防接线端子箱引出线缆接至3层,然后由3层消防接线端子箱引出线缆接至4层,然后由4层消防接线端子箱引出线缆接至5层,干线计算结束。请问:方法一和方法二哪种对呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
方法二正确
2019-04-04 10:54:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看