曹曹曹 2019-04-06 17:06:30 | 云南省 安装安装算量GQI | 454查看 1回答
各位大佬 遇到配电箱主箱与分箱的连接问题是怎么画模型的呢?
主箱与分箱之间全程是桥架连接 但如果用设置起点的方式的话 操作就会有一些繁琐,还要补画一根竖向的,这种情况下,需要用什么操作会简便一点呢?还有如果用桥架布线的方式的话,主箱与分箱跨越几个楼层 点桥架这个操作就有点麻烦,有没有什么简便一点的方式 比如下图的两个箱子连接 需要怎么操作呢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用设置起点、选择起点画,主箱直接连接桥架,并设置起点,分箱与桥架不直接连接,预留几公分,用一小段配管来连接,并选择起点,
2019-04-08 09:51:52
-
安装算量建模GQI自动布线,线缆无法连接配电箱,是什么原因?
配电线均已识别,线缆走的电缆沟,自动布线的时候起点端能够连接配电箱并生成终端头,而终点却不能连接配电箱且没有生成终端头,用智能绘制也是同样的情况,这是什么原因呢?求各位大佬指点!!!
-
老师好: 请教个问题,一级配电箱与二级配电箱之间是5*10平方电缆相连,两个配电箱均没有需要调试的元器件,请问在一级配电箱合闸给二级配电箱送电的工作内容,应该怎么套定额,谢谢!
-
如题,不是端子板,是端子排问题补充:路灯灯具与主电缆采用YZ-2*2.5,端子排连接。这个端子排不是安装在配电箱里的,应该是安装在从电缆VV-4*16过度到YZ-2*2.5用的,应该套什么定额呢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看