造价小白 2019-04-08 09:38:44 | 山西省 设计概算预算钢筋算量GGJ2013 | 825查看 3回答
图纸中关于剪力墙的说明内容对算量的影响。
请问专家:
疑问1:红色框中文字对广联达算量有什么影响;如有影响,对算量有什么操作方面的要求;如有要求,该如何操作?
疑问2:(与此图无关),顺时针绘制剪力墙与逆时针绘制剪力墙钢筋工程量不一致,原因何在?图纸中未要求是顺时针绘制还是逆时针绘制,那么算量时,该如何绘制才正确?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
疑问1:红色框中文字对广联达算量有什么影响;如有影响,对算量有什么操作方面的要求;如有要求,该如何操作?【不影响工程量计算】
疑问2:(与此图无关),顺时针绘制剪力墙与逆时针绘制剪力墙钢筋工程量不一致,原因何在?图纸中未要求是顺时针绘制还是逆时针绘制,那么算量时,该如何绘制才正确?【出现这样情况是因为左右侧的钢筋是不同的时候吧,所以是要顺时针绘制还是逆时针绘制,都是要保证和图纸要求的钢筋位置一致,一般都是出现在外墙的,外墙外侧钢筋比内侧钢筋要大,比如为(1)c12-200+(1)c10-200这样绘制的时候就是要顺时针绘制的,但是你如果输入成为了(1)c10-200+(1)c12-200,这样就是要逆时针绘制了,只有这样才能保证c12钢筋是在外侧的】
2019-04-08 10:12:43
-
疑问1及2没有任何影响。
2019-04-08 09:40:38
-
(1)内外侧钢筋量影响很少,暂时软件处理不了。
|(2)顺时针和逆时针的区别是竖向钢筋的内侧和外侧钢筋方向变了,比如顺画C8-200是外侧,逆画c8-200可能变成内侧了。
2019-04-08 09:43:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看