八级瓦工 2019-04-08 10:24:55 | 云南省 土建预算钢筋算量GGJ2013 | 362查看 3回答
关于板钢筋问题
这个图例跟图纸的有点差别,这个如何增加这一部分钢筋
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
直接把这个长度加到70的位置就行了,不用非要形状一模一样。
2019-04-08 10:26:48
-
如果需要一样的样式,可以自定义图形。新建自定义图形,编辑公式即可。
2019-04-08 10:56:33
-
不必在意图形,不是现场下料,您只是提取钢筋工程量,保证钢筋长度是对的就可以的啦
没必要那么麻烦的
2019-04-09 09:14:38
-
我图纸上板底部钢筋伸入支座长度大于10d,100mm,支座中心线,工程设置中,这个100mm的长度 怎么输入?如何同时满足这三个条件
-
在实际施工图中,卫生间、厨房、阳台等处板顶标高降低50mm,要求按照图集04G101-4第33页施工,请问在钢筋2009中如何处理板钢筋?
-
我图纸规定 板底部钢筋伸入支座10d 不小于100mm,且伸入长度不小于支座一半。这种在工程设置中该如何设置,这个软件中没有这个条件,我在修改的时候却提示无法修改
-
我图纸上规定小于300mm的洞口两侧绕开,(不断开),这个软件如何处理?在软件中设置的洞无论多大的 都是断开的,但图纸规定小于300的不断开绕过该如何处理??谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看