• 钢筋计算

    1:图纸说明里板类构件接头率不应大于50%,梁类不应大于25%,这个板类构件包含筏板吗? 梁类包含筏板内的基础梁吗?   要是不包含,接头率按多少?(图纸只有柱墙梁板的接头率说明,像基础和基础梁图纸没有接头率说明)


    2: 筏板侧面封边水平筋,水平筋的锚固和搭接都是按多少考虑的?图集没看到说明啊。


    3:筏板基础等基础构件是抗震构件还是非抗震构件?怎么确定呢?   二次结构的构造柱、圈梁、过梁等构件是抗震构件还是非抗震构件?怎么确定呢?  软件默认算是抗震构件是否对。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:图纸说明里板类构件接头率不应大于50%,梁类不应大于25%,这个板类构件包含筏板吗? 梁类包含筏板内的基础梁吗?   要是不包含,接头率按多少?(图纸只有柱墙梁板的接头率说明,像基础和基础梁图纸没有接头率说明)

    答:接头率不做要求。

    2: 筏板侧面封边水平筋,水平筋的锚固和搭接都是按多少考虑的?图集没看到说明啊。

    答:按搭接150mm计算。

    3:筏板基础等基础构件是抗震构件还是非抗震构件?怎么确定呢?   二次结构的构造柱、圈梁、过梁等构件是抗震构件还是非抗震构件?怎么确定呢?  软件默认算是抗震构件是否对。

    答:基础是否有抗震构造措施以设计为准。构造柱、圈梁、过梁等本身不是抗震构件,以图集要求或设计要求为准。软件默认构造柱、圈梁、过梁为抗震构件无意义,这要以设计或图集为准。


    2019-04-08 13:29:48 

  • 1、设置多少,这不影响钢筋的计算,这是设计对现场施工的要求。

    2和3、要看设计要求。

    2019-04-08 13:04:34 