• 理解

    1:图纸说明里板类构件接头率不应大于50%,梁类不应大于25%,这个板类构件包含筏板吗? 梁类包含筏板内的基础梁吗?   要是不包含,接头率按多少?(图纸只有柱墙梁板的接头率说明,没有基础和基础梁的接头说明)


    2: 筏板侧面封边水平筋,水平筋的锚固和搭接都是按多少考虑的?图集没看到说明啊。据说按150算?这个150怎么来的?图集哪里能看到吗?


    3:节点详图集水坑斜边侧面筋伸到筏板顶弯折300,可是集水坑由于放坡大碰到筏板边缘位置了,集水坑斜边在筏板边缘位置变成直的了,这时集水坑斜边钢筋深入筏板内15d是否正确?(从筏板底深入一个15d锚固)图集哪里有说明吗?还是即使变成直的了,依旧伸到顶部弯折300,(由于处在边缘位置,弯折300的方向只能朝坑内。)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:图纸说明里板类构件接头率不应大于50%,梁类不应大于25%,这个板类构件包含筏板吗? 梁类包含筏板内的基础梁吗?   要是不包含,接头率按多少?(图纸只有柱墙梁板的接头率说明,没有基础和基础梁的接头说明)

    ——板包含筏板,梁包含基础梁


    2: 筏板侧面封边水平筋,水平筋的锚固和搭接都是按多少考虑的?图集没看到说明啊。据说按150算?这个150怎么来的?图集哪里能看到吗?

    ——锚固是弯折15d和筏板受力筋弯折15d一样,搭接是按la计算


    3:节点详图集水坑斜边侧面筋伸到筏板顶弯折300,可是集水坑由于放坡大碰到筏板边缘位置了,集水坑斜边在筏板边缘位置变成直的了,这时集水坑斜边钢筋深入筏板内15d是否正确?(从筏板底深入一个15d锚固)图集哪里有说明吗?还是即使变成直的了,依旧伸到顶部弯折300,(由于处在边缘位置,弯折300的方向只能朝坑内。)

    ——弯折15d就可以了,这个15d是经过专家测算确定的,只要是弯折钢筋,他的受力长度只有15d,超过15d之后就不起到作用了,你在图集中看一下吧,很多的弯折钢筋都是15d的,再有就是12d了


    给你个建议啊,有问题提问是可以的,单你要去采纳问题的啊,就像你在路上问个路也要对人说一声谢谢的吧,采纳答案就是对人的感谢的,即便是答案,不能完全解除你的疑惑,也可以追问的,直到理解了,解除了你的疑惑了。再比如说遇到问路的时候遇到不明白路程的,你也要给人说一声谢谢的吧,这是做人最基本的礼貌的。 

    首次提交 2019-04-08 20:46:22  最近修改2019-04-08 20:52:54 (修改过1次)

  • 1:图纸说明里板类构件接头率不应大于50%,梁类不应大于25%,这个板类构件 不包含筏板的。 梁类包含筏板内的基础梁 。


    2: 筏板侧面封边水平筋,水平筋的锚固和搭接 按照设计图要求处理 。 