0.000049 2019-04-09 16:01:29 | 贵州省 安装 | 633查看 3回答
排水系统图问题,请大神帮我看看,谢谢
2019-04-09 16:12:13 补充
还有那两根平行线是堵头,我们这边定额没有相关说明。请问像检查口,清扫口,堵头这些是要重新算吗?该怎么组价呢?是只补材料价吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2019-04-09 16:10:17
-
图1:在DN100横管的下部开始就是DN150的管了。图2:不好确定,需要放大图纸结合系统图判断管径大小。
2019-04-09 16:03:52
-
截图一、圈1的管径是DN100 ;圈2是两个45°弯头(排水管不允许有90°弯头)
截图二、圈1两个小揪揪是(水平管的)45°弯头;圈2是两根立管转为水平管,管径DN150;
2019-04-09 19:11:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看