• 湿式自动喷水系统是否需要保温?

    水系统湿式自动喷水系统是否需要保温?谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是否保温,设计要有明确的设计要求;如果不明确,建议直接找设计确认。

    2019-04-09 16:23:45 

  • 1、以设计文件为准;

    2、一般室内或室外只要是零度以下要保温;另外消防水无事故一般是不动水,水温与室内温度同步。所以防结露保温也不需要。


    2019-04-09 16:23:48 

  • 一般喷淋管道是不用保温了,都是在室内。

    具体看图纸说明

    2019-04-09 16:25:38 

  • 答:以设计要求为准;

    车库一般没有采暖系统(非保温房间),所以需要保温。(消防管道一般采用管道电伴热保温)

    首次提交 2019-04-09 18:10:24  最近修改2019-04-10 12:42:09 (修改过1次)

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!