• 剪力墙的搭接倍数与剪力墙柱的搭接倍数不一样

    在楼层设置中,同一抗震等级、同一砼强度,剪力墙的搭接长度为什么与剪力墙暗柱的搭接长度不一样

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    暗柱的属性与剪力墙的属性不同的,建议看16G101的要求或设计图中的要求而定。抗震等级

    首次提交 2019-04-09 16:53:54  最近修改2019-04-09 16:59:44 (修改过1次)