hyhy11 2019-04-11 11:50:21 | 四川省 安装 | 1530查看 2回答
配线、配管算量套定额
1.请问这个是电缆线吗?
2.我算量分把YJV-5*25 和 YJV-1*16 分开算的对吗?
3.SC70C, 怎么解读?
4.配管的定额的思路是?应该套哪个呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.请问这个是电缆线吗?-电力电缆
2.我算量分把YJV-5*25 和 YJV-1*16 分开算的对吗?-YJV-3*25+1*16不能分开算
3.SC70C, 怎么解读?-电缆埋地保护管,SC-是焊接钢管,70是公称直径DN70,C-埋地
4.配管的定额的思路是?应该套哪个呢-电缆埋地保护管,执行埋地保护钢管敷设
首次提交 2019-04-11 11:52:00 最近修改2019-04-11 12:05:14 (修改过2次)
-
1.这个是电缆线。
2.这是五芯电缆不能分开算
3.SC70是DN70r钢管
4.套电缆保护管的定额
2019-04-11 11:55:53
-
用配管配线在桥架内进行桥架配线,设置后桥架内会显示配管,汇总会扣除配管工程量么
用配管配线在桥架内进行桥架配线,设置后桥架内会显示配管,汇总会自动扣除桥架内配线中配管工程量么?还是说只是显示为配管,实际只计算配线。
-
1.请问这个套对了吗?2.有配线的面积,定额为什么不选择对应的面积呢?3. 应该怎样选择和配线规格对应的定额?4.照明的定额是选一根线的面积?电缆是一组线的面积?
-
图上这种电视配线图,到底是串联,还是并联啊?我看网上大家说的都是并联,就是从总的有很多个回路出来,但是我看答案是按串联算的,不懂求解问题补充:能具体说明哈管子是怎样布置,配线是怎么布置不啊?
-
电缆进户线配管(SC150)套什么定额啊?室内电缆配管(SC50)套什么定额?2023-05-16 20:23:20 补充进户线配管是FC,室内电缆配管是WC
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看