• 配线、配管算量套定额

    配线


    1.请问这个是电缆线吗?

    2.我算量分把YJV-5*25  和  YJV-1*16  分开算的对吗?

    3.SC70C,  怎么解读?

    4.配管的定额的思路是?应该套哪个呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.请问这个是电缆线吗?-电力电缆

    2.我算量分把YJV-5*25  和  YJV-1*16  分开算的对吗?-YJV-3*25+1*16不能分开算

    3.SC70C,  怎么解读?-电缆埋地保护管,SC-是焊接钢管,70是公称直径DN70,C-埋地

    4.配管的定额的思路是?应该套哪个呢-电缆埋地保护管,执行埋地保护钢管敷设

    配管

    首次提交 2019-04-11 11:52:00  最近修改2019-04-11 12:05:14 (修改过2次)

  • 1.这个是电缆线。

    2.这是五芯电缆不能分开算

    3.SC70是DN70r钢管

    4.套电缆保护管的定额


    2019-04-11 11:55:53 