小橙汁 2019-04-11 15:49:32 | 广东省 土建预算 | 277查看 2回答
超高模板问题2
支模高度超过3.6m,应同时计算1m以内增加层,假设层高4.75m,那么套用增加层子目为2,工程量是否要分开计算?还是工程量另外还要乘以超高数量?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是按两个增加计算。
2019-04-11 15:51:24
-
工程量是否要分开计算
不用分开计算
还是工程量另外还要乘以超高数量?
工程量是所有的量,比如400*400的矩形柱,高度4.75米,那么模板工程量为0.4*4*4.75 =7.6平方米,那么套一个3.6内的柱模板+每增1米内*2就OK
2019-04-11 16:00:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看