• 求大神详解,按湖北省2018定额规定,钢筋定尺搭接是否需要计算?

     湖北省2018定额中:

    2.除定额规定单独列项计算以外,各类钢筋、铁件的制作成型、绑扎、安装、接头、固定所用人工、材料、机械消耗均已综合在相应项目内;设计另有规定者,按设计要求计算。

     

     2.钢筋搭接长度应按设计图示及规范要求计算;设计图示及规范要求未标明搭接长度的,不另计算搭接长度。


     3.钢筋的搭接(接头)数量应按设计图示及规范要求计算;设计图示及规范要求未标明的,按以下规定计算。
      (1)φ10以内的长钢筋按每12m计算一个钢筋搭接(接头);
      (2)φ10以上的长钢筋按每9m计算一个搭接(接头)。

     

    4.各类钢筋机械连接接头不分钢筋规格,按设计要求或施工规范规定以“个”计算,且不再计算该处的钢筋搭接长度。

    【有的审计公司的解释,这块已经包含定额中,不另行计算。但是定额中,好像也没有明确说明?】

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的钢筋是绑扎的,他的工程量是算了的


    钢筋是电渣压力焊和机械连接的,需要单独算,以个计算。

    2019-04-12 13:23:48 

  • 不计算搭接,但要计算接头

    2019-04-12 13:23:57 

  • 是的,湖北省定额说明了设计不注明搭接时,是不计算搭接长度,包括在定额中。



    2020-10-16 23:03:13 