• 实际加密区间距是多少?

    钢筋计算设置有一项:绑扎搭接范围内的箍筋间距min(5d,100),如本层纵筋为16,图纸给出加密间距是100,请问搭接范围内的箍筋间距是16*5=80,还是100呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:按平法和规范要求搭接范围内的箍筋加密间距应该是16*5=80,请注意图纸给出的是加密区的间距,不是搭接范围内的间距。

    首次提交 2019-04-13 06:55:56  最近修改2019-04-13 06:57:01 (修改过1次)

  • 请先按设计,如设计没有,则执行图集。

    2019-04-13 06:47:21 

  • 按设计要求,设计没有就按规范80

    2019-04-13 10:44:12 