• 配电室内总配电箱与楼层箱的连接问题

     大神们好,

    假设:在一楼,总配电箱和楼层配电箱在一间配电室内,是不是直接使用桥架连接?

    假设:俩配电箱标高一致,桥架是贴梁底敷设还是贴配电箱上口敷设?

    2019-04-15 11:23:14 补充

    配电箱标高电井

    答疑解惑


    2019-04-15 11:33:33 补充

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    1、电井内的如果用桥架,是不是可以这样走?

    2、从5AL1箱至ALJS箱,电井内的走向正确嘛,从进电井的桥架高度是不是得下反至配电箱的上口

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    总配电箱和楼层配电箱在一间配电室内,可以直接使用桥架连接。

    配电箱标高一致,桥架应该是贴梁底敷


    2019-04-15 19:30:31 

    1. 是否全部用桥架,看设计啊,有可能是桥架,也有可能用导管呢;

    2. 单纯这两个配电箱的连接桥架,一般都是在配电箱上口即可;

      电井全部桥架,在配电箱上口即可。

    首次提交 2019-04-15 11:14:04  最近修改2019-04-15 11:35:33 (修改过1次)

  • 设备间的箱体较多,大部分用桥架相连,为了美观和接线,大都从箱底连接

    2019-04-15 11:25:54 

  • 用桥架布线缆,一般的施工方式上进下出,要考虑电缆走线方面,上下布桥架应与配电箱有距离。