蓝精灵 2019-04-15 16:56:36 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 296查看 2回答
请问我画出来这个底筋对吗?谢谢
2019-04-15 16:57:15 补充
2019-04-15 17:02:08 补充
是不是XY方向底筋都是c8-150,XY方向分布筋都是c8-200,那分布筋用中间层筋定义吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这样是对的
XY方向底筋都是c8-150,是没有分布筋的
分布筋是用于负筋的
首次提交 2019-04-15 16:57:48 最近修改2019-04-15 17:05:55 (修改过1次)
-
从你发的图片上看应该是对的,你只有单层的钢筋,没有面层钢筋呀,所以不用布置
首次提交 2019-04-15 16:58:45 最近修改2019-04-15 17:04:12 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看