• 配电箱中带形母线和接地怎么计算?

    如图所示

    1、标红数字1,配电箱中的接地怎么计算?是和附近接接地极相连接?还是和附近的总等电位箱相连接?

    2、标红数字2,配电箱中的带形母线怎么计算?是四根母线还是三根?是需要算配电箱宽度吗?

    麻烦了。

    宽度数字1


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、单独安装的配电柜(箱),柜(箱)内的铜母线、钢母线,不需要单独计算;成排安装的配电柜,柜内的铜母线、钢母线需要单独计算,与附件的接地极、等电位箱的连接(接地母线)需要另行计算。即:不能再配电柜的内容里面计算。

    二、带线母线按成排配电柜的总宽度(长度)计算、工程量乘以4(即:按4根计算)。

    2019-04-16 09:21:12 

  • 1、上图是接地母线;2、下图是配电箱上部进电源的母线,二个功能和作用完全不同。

    2019-04-16 09:24:42 