• 该工程已经有基础梁,此为框架梁 且该梁的标高为-0.04接地,那么此框架梁要不要

    该工程已经有基础梁,此为框架梁 且该梁的标高为-0.04接地,那么此框架梁要不要垫层?

    2019-04-16 14:35:49 补充

    基础梁垫层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:框架梁下不能做垫层,好的做法,应该在梁下留几厘米的空隙,做为下基础下沉时不会对梁有反力。

    2019-04-16 14:41:03 

  • 难道说你的工程是基础梁施工后回填覆盖,,到-0.04处再在回填土上做梁?请确认是不是。


    截图上传看看。

    首次提交 2019-04-16 14:26:58  最近修改2019-04-16 14:31:40 (修改过1次)

  • 你好:应该不需要垫层。

    2019-04-16 14:27:53 

  • 不用,除了基础梁做垫层,上面的1层框梁浇捣完后,要填土至+-0.0,再做地上部分的。

    但相对的框梁的底模板肯定要计算。

    2019-04-16 14:28:58 

  • 这样情况一般是不需要设置垫层的,但是要计算梁的底面模板


    但你要注意这个-0.04标高是否确定有梁的,是否为一层的顶梁,


    再有你画圈的部分根本看不清楚内容不知道是什么,以后截图要大一点