woshiyaoyao 2019-04-16 23:14:13 | 辽宁省 机电 | 1163查看 3回答
智能消防应急疏散指示配线问题
先感谢各位老师
问题一:如图一,左侧绿色通讯线"RYJS-2*1.5 "由消防控制中心连接至智能应急照明配电箱,且YC-3ALE1箱中红色线为智能箱供电。请问大师我理解的是否正确?
问题二:如图一,智能箱连接标志灯(墨绿色实线和粉色虚线),图一最上部标注为电源线BYJ(F)3*2.5及通讯线RYJS-2*1.5。但图二集中说明标注粉色线为“BYJ(F)2*2.5+RYJS-2*1.5”,即图一与图二不符。请问大师,这些标志灯应该接那些线?图纸标注是否冲突,应该以哪个为准?
问题三:请问大师,一直没理解,为何图上这些指示灯要接信号线?
跪谢各位大师。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、理解正确,YC-3ALE1箱中红色线(用截图二中第12条的线型)为智能箱供电。
二、截图一中,所有线条都已经有线型标注,按设计标注的线型敷设,不用考虑截图二(如果能问到设计,问清楚更好,问不到,也不影响施工)。
三、智能控制应急照明灯具,是通过“系统通讯线”发出的控制信号完成的。
首次提交 2019-04-17 07:04:12 最近修改2019-04-17 07:05:07 (修改过1次)
-
回复:确实前后不一致,建议咨询设计确认。
问题三:请问大师,一直没理解,为何图上这些指示灯要接信号线?
回复:因为是智能应急系统,必须有信号线,否则就该设计为普通应急照明系统了。
2019-04-16 23:34:57
-
问题一:理解正确
问题二:图纸标注是冲突,需要问设计确定。
问题三:智能应急设计需要这些指示灯要接信号线。
2019-04-17 08:23:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看