• 智能消防应急疏散指示配线问题

    先感谢各位老师

    应急照明配电箱


    图纸标注


    问题一:如图一,左侧绿色通讯线"RYJS-2*1.5 "由消防控制中心连接至智能应急照明配电箱,且YC-3ALE1箱中红色线为智能箱供电。请问大师我理解的是否正确?

    问题二:如图一,智能箱连接标志灯(墨绿色实线和粉色虚线),图一最上部标注为电源线BYJ(F)3*2.5及通讯线RYJS-2*1.5。但图二集中说明标注粉色线为“BYJ(F)2*2.5+RYJS-2*1.5”,即图一与图二不符。请问大师,这些标志灯应该接那些线?图纸标注是否冲突,应该以哪个为准?

    问题三:请问大师,一直没理解,为何图上这些指示灯要接信号线?


    跪谢各位大师。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、理解正确,YC-3ALE1箱中红色线(用截图二中第12条的线型)为智能箱供电。

    二、截图一中,所有线条都已经有线型标注,按设计标注的线型敷设,不用考虑截图二(如果能问到设计,问清楚更好,问不到,也不影响施工)。

    三、智能控制应急照明灯具,是通过“系统通讯线”发出的控制信号完成的。

    首次提交 2019-04-17 07:04:12  最近修改2019-04-17 07:05:07 (修改过1次)

  • 问题一:如图一,左侧绿色通讯线"RYJS-2*1.5 "由消防控制中心连接至智能应急照明配电箱,且YC-3ALE1箱中红色线为智能箱供电。    回复:确实前后不一致,建议咨询设计确认。

    问题三:请问大师,一直没理解,为何图上这些指示灯要接信号线?

    回复:因为是智能应急系统,必须有信号线,否则就该设计为普通应急照明系统了。


    2019-04-16 23:34:57 

  • 问题一:理解正确

    问题二:图纸标注是冲突,需要问设计确定。

    问题三:智能应急设计需要这些指示灯要接信号线。


    2019-04-17 08:23:56 