灬清幽河畔灬 2019-04-17 14:28:33 | 北京市 安装机电预算 | 2855查看 1回答
关于组合型成套箱式变电站调试定额
查了一下《北京市建设工程预算定额》的说明以及网上的一些解答。如果清单中套了“组合式成套箱式变电站调试200kVA以下”,那么“送配电系统调试”、“变压器单体调试”、“变压器系统调试”就不应再重复套用。那么“电压互感器”和“10KV避雷器试验”是否还需要套用?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
避雷器的调试一定要套啊,限价时别漏;互感器的可以不套,因为你前边已经说了,变压器系统调试不应再重复套用。
2019-04-18 06:18:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看