• 消防电话与手动报警按钮带电话插孔的配线区别


    请问消防电话是否每一个消防电话分机都是单独从消防控制室拉一条线过去接?而手动报警电话插孔是消防控制室接一条线至接线箱,然后接线箱再出线至几个电话插孔串着连接一条回路?

    分机接线箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    除了电话总机是单独一根线,其余电话分机跟手报的电话插孔是共用一根线的,消防电话线是采用的总线制的。

    2019-04-17 17:14:58 

  • 消防电话是否每一个消防电话分机都是单独从消防控制室拉一条线过去接?

    实际施工是每一个消防电话分机引至单体建筑物的总接线箱

    而手动报警电话插孔是消防控制室接一条线至接线箱,然后接线箱再出线至几个电话插孔串着连接一条回路?

    是的.接线箱再出线至几个电话插孔串着连接一条回路

    2019-04-17 17:15:46 

  • 请问消防电话是否每一个消防电话分机都是单独从消防控制室拉一条线过去接?


    不是的。每个电话分机需要一个电话模块,电话线是总线制,引至消防接线箱,汇总后,引至消防控制室的电话主机。


    而手动报警电话插孔是消防控制室接一条线至接线箱,然后接线箱再出线至几个电话插孔串着连接一条回路?

    是的。总线制的。但是每条线路连接的插孔数是有限的。

    2019-04-17 17:16:45 

  • 总线制消防电话节省布线,但只有正确接线,通话质量才能不受影响。


    单路通话:接手动报警按钮电话插孔,最多50部。

    总线通话:接编码电话插孔、编码电话分机,最多99部。

    是不是发现单路通话能接入的非编码插孔太少了?实际工程中是把所有非编码电话插孔都接进来了,所以通话效果并不好。

    因此,自总机单路通话端子,到每个防火分区、每栋楼的电话线链路尽量不要超过50个非编码插孔。

    还可以通过如下接线实现扩展非编码电话插孔都接入能力:
    总线通话端子——接1个编码电话插孔——接多个非编码电话插孔(举例的产品最多接入20个),但每路消防电话线最多只能接入200个非编码。

    可见对于总线制布线方案有两种:
    (1)两路电话总线。非编码电话线(受链路电话插孔数量限制)和编码电话线。

    (2)一路编码电话总线。非编码电话通过编码插孔接入电话总线。节省一路电话线。注意总编码数量不要超99个。


    2022-05-20 15:21:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题