造价机电 2019-04-17 19:35:17 | 广东省 安装机电 | 1672查看 2回答
消防自动报警立管及配线一上一下计算?
请问消防自动报警中。相关线及其配管经过下图云线中的手报、声光报警器、防火门监控模块,以及没有显示出来的火灾显示盘,是否需要计算一上一下的立管及配线?还是只需要下一次就可以了?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个位置只有一个消防设备的,一上一下(一进一出两根短立管);
一个位置有两个消防设备的,上面的,一进一出,下面的,一根立管下去即可。例如声光报警器与报警按钮处。
2019-04-17 20:00:09
-
如果上边有接线盒是只需要下一个立管就可以了
2019-04-17 21:14:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看